12.04.2022 Автор: - Лидер российского рынка ИБП, компания IPPON, не имела в своем арсенале мощного ИБП для дата-центров. И вот она представила долгожданную разработку – Innova Modular. Рассказывает Григорий Карулин, директор Центра компетенций IPPON. – Григорий, что представляет собой новинка?
– Новая серия Innova Modular построена на основе компактных (высотой 3U) силовых блоков 25 кВт (коэффициент мощности = 1). Имеются два варианта 19-дюймового конструктива: шкаф на три силовых модуля и шкаф на восемь модулей мощностью 75 и 200 кВт соответственно. В параллель можно установить до четырех шкафов. Кроме того, при объединении через общий байпасный шкаф в единую систему можно собрать до восьми шкафов. Максимальная мощность составит 1,6 МВт. Столь широкий диапазон поддерживаемой мощности позволяет построить систему бесперебойного электропитания для ЦОДа практически любого масштаба. Замечу, что до появления Innova Modular самыми мощными ИБП в линейке продуктов IPPON были аппараты 80 кВт, на базе которых можно собрать комплекс мощностью до 400 кВт в конфигурации N + 1.
Как и положено современному продукту, Innova Modular позволяет использовать практически все имеющиеся сегодня возможности мониторинга, включая поддержку сухих контактов, протоколов ModBus, BACnet и SNMP v3. Более того, имеются слоты для установки трех интеллектуальных коммуникационных модулей, так что можно гибко комбинировать различные варианты доступа для задач мониторинга. В ИБП предусмотрен даже терминал с напряжением 48 В, который нужен, когда необходимо обеспечить селективность системы: отключить питание оборудования, которое установлено «выше» ИБП.
– Каковы показатели энергоэффективности Innova Modular?
– В онлайн-режиме, при двойном преобразовании энергии, КПД превышает 96%. В экономичном, по сути линейно-интерактивном режиме – до 99%. Важно, что указанные значения КПД достигаются при уровне нагрузки от 30% и выше. ИБП практически никогда не работают при полной нагрузке, а на практике ее уровень составляет 30–70%, хотя бы для того чтобы обеспечивать избыточность и отказоустойчивость. В ИБП предыдущих поколений эффективность сильно падала при снижении уровня нагрузки. В новых ИБП кривая зависимости КПД от нагрузки выходит на плато, начиная с 30%.
Еще один важный момент связан с алгоритмом перехода в экорежим. ИБП Innova Modular постоянно анализирует состояния электросети, проводит ее аудит. Для того чтобы рекомендовать переход в экорежим, система отслеживает характер работы сети в течение определенного времени, накапливает информацию, необходимую для безопасной работы в таком режиме. Время самого перехода всего 2 мс – это один из лучших, если не лучший показатель в отрасли. На работу критичного оборудования такое время никак не повлияет. Реализованная в Innova Modular технология устраняет все возможные риски работы в экорежиме, а экономия электричества при этом может оказаться весьма существенной.
Более того, работа в экорежиме позволяет увеличить срок службы компонентов. В таком режиме отключаются вентиляторы на силовых модулях, не задействуются определенные блоки конденсаторов, а подобные элементы надо регулярно менять, обычно раз в пять лет. Таким образом продлевается срок службы, экономятся средства, снижается совокупная стоимость владения. Короче говоря, мы всячески рекомендуем задействовать экорежим в ИБП Innova Modular.
– Получается, что в новый ИБП встроены довольно развитые средства диагностики. А какую диагностику вы рекомендует проводить перед выбором и установкой ИБП на объекте?
– В нашем Центре компетенций в Москве организована электролаборатория, которая создавалась в том числе для аудита объектов заказчиков. В ней имеются все необходимые приборы, которые позволяют провести аудит объекта заказчика и выдать рекомендации по подбору оборудования с учетом состояния электросети и особенностей нагрузки. Такая услуга чаще нужна промышленным объектам, где присутствует оборудование с высокими пусковыми токами. На ИТ-объектах среда более «чистая», но и на таких объектах аудит может помочь подобрать оптимальное решение для бесперебойного питания.
В Центре компетенций имеется большой парк оборудования, что позволяет смоделировать и проверить практически любую задачу, ситуацию и регламент, возникающие у заказчика. На базе центра проводится и различное обучение, в том силе эксплуатирующего персонала заказчиков.
– Какие алгоритмы поддержки аккумуляторных батарей реализованы в Innova Modular?
– Я бы отметил технологию ABM (Advanced Battery Management), с помощью которой оптимизируется режим заряда батарей. Это позволяет увеличить их ресурс до 50%. АКБ можно устанавливать в батарейные шкафы, выполненные в том же типоразмере, что и кабинеты ИБП. У нас есть свои батареи, поставляемые под торговой маркой IPPON, однако мы не навязываем их заказчику. В принципе ИБП IPPON могут комплектоваться практически любыми АКБ, но есть список рекомендованных нами моделей.
– Подытоживая, скажите, какие преимущества дадут ИБП Innova Modular владельцам и/или операторам ЦОДов?
– Во-первых, оборудование очень компактное, с высокой плотностью мощности, что снижает требования к занимаемой площади, а значит, оставляет больше места в ЦОДе для размещения полезной нагрузки – стоек с ИТ-оборудованием. Это особенно важно для коммерческих ЦОДов, которые продают стойко-места.
Во-вторых, энергоэффективность, высокий КПД на больших объектах дадут существенную экономию средств при оплате электричества.
В-третьих, модульная архитектура позволяет наращивать ИБП и тратить средства только по мере роста потребности. Реализована «горячая» замена, другим словами менять и добавлять модули можно без прерывания обслуживания нагрузки, т.е. без остановки сервисов ЦОДа. Силовой модуль весит 28 кг, и у него есть две удобные ручки. Его легко и просто могут заменить два человека из службы эксплуатации – не надо вызывать внешних специалистов. А значит, в случае (очень маловероятном!) возникновения проблем в одном из модулей его можно оперативно заменить, вернув систему в исходную конфигурацию, например N + 1. А это важно для обеспечения высокого уровня надежности.
– Возможность оперативной замены модулей на объекте, наверное, очень важна для региональных ЦОДов?
– Вы правы, все можно сделать, не дожидаясь приезда специалистов из Москвы. Правда, замечу, что у IPPON почти две сотни сервисных центров, из них более 20 оказывают услуги технической поддержки и ремонта трехфазных аппаратов. Охвачены почти все регионы России, так что региональным ЦОДам удобно с нами работать.
Помимо крупных московских и небольших региональных ЦОДов, наши ИБП также крайне привлекательны для малых edge-ЦОДов. Для таких объектов отлично подойдет, скажем, небольшой шкаф на три модуля Innova Modular – 50 кВт с резервированием N + 1. Наши партнеры-интеграторы активно применяют решения IPPON на таких объектах.
– Как в нынешней ситуации IPPON работает в России, как решаются задачи логистики?
– С началом пандемии логистические цепочки были немного нарушены, но сейчас все восстанавливается. Впрочем, ни пандемия, ни жесткие санкции существенно не повлияли на сроки поставок с наших производственных площадок в Китае и на Тайване. Срок поставки Innova Modular под проект в сегодняшних условиях не превысит 3,5–4 месяцев. Кроме того, объем склада этих ИБП будет составлять 2,5 МВт – поэтому даже достаточно крупные проекты можно выполнять на оборудовании, которое уже находится в России.
– Из-за приостановки работы западных поставщиков ИБП в России нагрузка на вас вырастет в несколько раз. Вы готовы?
– По данным аналитической компании ITResearch, в 2021 г. на российском рынке IPPON заняла первое место по объему продаж ИБП в штуках и второе место – в денежном выражении. Мы отработали логистику для ИБП малой и средней мощности и распространим ее на мощные ИБП. Так что да, мы готовы. Цодостроители могут быть уверены, что со стороны IPPON перебоев с поставками современных решений для обеспечения бесперебойного питания не будет.
|