16.03.2023 Поддержка высоких скоростей передачи данных, высокая плотность и удобство эксплуатации – вот, пожалуй, ключевые характеристики кабельных систем для современных дата-центров. Стремительный рост объема генерируемых данных продолжается, и основную нагрузку по их приему, обработке и хранению несут ЦОДы. У самих дата-центров «кровеносной системой», по которой передаются гигантские объемы данных, является СКС. Она должна быть не только высокопроизводительной «в моменте», но и обеспечивать в будущем переход на все более высокие скорости, которые способно поддерживать активное сетевое оборудование.
Жажда скорости
На магистралях современных ЦОДов типичными уже стали скорости 200 и 400 Гбит/с, а гиперскейлеры строят сети с перспективой поддержки 800 Гбит/с. Понятно, что такие скорости может обеспечить только оптоволокно. «Медь» остается, но лишь как инфраструктурное решение для мониторинга и обслуживающих систем.
Существуют два основных способа повышения производительности оптической сети. Первый – параллельная передача трафика по нескольким волокнам, или параллельная оптика. Сегодня это основной, наиболее распространенный способ. В качестве «рабочей лошадки» в ЦОДах (на расстояниях до 150 м) выступает многомодовое волокно класса ОМ4. В базовом варианте одна пара ОМ4 передает поток 10G – это проверенные годами, надежные технические решения. Объединением восьми таких волокон получаем канал 40 Гбит/с, а 20 – 100 Гбит/c. Также практикуют передачу по одному волокну потоков 25G и 50G – из них можно «собрать» каналы 100, 200 и 400 Гбит/c.
Второй способ – спектральное уплотнение (WDM), или передача по одному волокну нескольких потоков на разных длинах волн. В случае многомода для реализации WDM требуется более дорогое волокно класса OM5, а также более сложное и капризное оборудование. Если еще учесть ограничение доступа российских заказчиков к высоким технологиям, то становится понятно, почему этот вариант пока не получил распространения.
Увеличение числа волокон при использовании параллельной оптики в настоящее время не требует каких-либо существенных технологических пространств. На рынке представлены очень компактные кабели, например, в современный 3-мм ленточный кабель умещается 12 волокон. Большую нагрузку на кабельные лотки такие кабели не создают – раньше, когда волокна шли отдельными парами, места требовалось больше, не говоря уже о тоннах громоздкой меди.
Для подключения серверов, как и для формирования магистрали, сегодня также используют оптику. Активные кабели, одно время очень популярные, уходят в прошлое. Скорости быстро растут, трансиверы устаревают, такие кабели приходится часто менять, поэтому заказчики от них отказываются. Для гиперскейлеров и коммерческих ЦОДов 10 Гбит/c на сервер обычно достаточно, в высоконагруженных корпоративных и облачных ЦОДах могут использоваться 40- и даже 100-Гбит/c подключения серверов.
Архитектура – проще, плотность – больше
Архитектура сетевых инфраструктур ЦОДов развивается по пути упрощения. Проще – значит, надежнее. Оставляют основные узлы и убирают все промежуточное, все, что можно убрать. Поэтому все реже реализуется концепция ToR (Top of the Rack), т.е. размещение коммутаторов в каждой стойке. Например, гиперскейлер получает полностью подготовленную (претерминированную) стойку с серверами. В плане сетевого оборудования она полностью пассивная. В ней имеется только коммутационная панель, от которой по многомодовой оптике идет подключение к центру коммутации.
От серверных стоек до центра коммутации в машзале обычно не более 100–120 м. На таком расстоянии отлично работает многомодовая оптика ОМ4. Далее уже магистральная линия, здесь расстояния больше. Поэтому в крупных ЦОДах на магистрали прокладывают одномодовую оптику.
Технологическое пространство в ЦОДах – ресурс дорогостоящий, и для СКС выделяют минимум места и применяют практически только высокоплотные решения. Средняя плотность составляет 72 дуплексных LC-коннектора (144 волокна) на 1U. При использовании групповых разъемов, например популярных MPO-12, плотность увеличивается в шесть раз. А если взять MPO-24, то в 12 раз, т.е. 1728 волокон на 1U!
Именно групповые соединители MTP/MPO сегодня наиболее популярны в ЦОДах. Но у них есть один серьезный недостаток – высокие потери на соединениях. Для их снижения применяют коннекторы с высококачественными ферулами Low Loss, а это увеличивает стоимость коннекторов и усложняет обслуживание. Перспективными выглядят новые коннекторы CS/SN. Принцип физического контакта в коннекторах CS/SN обеспечивает меньшие потери, чем в MTP/MPO-коннекторах, компактный формфактор позволяет в несколько раз увеличить плотность инсталляции по сравнению с традиционными LC: вместо одного дуплексного коннектора LC можно установить три дуплексных SN. Более того, четыре дуплексных SN-коннектора можно соединить в единый блок, т.е. получить соединитель на восемь волокон. Однако пока техника CS/SN не получила массового распространения.
Инсталляция и эксплуатация
Простые и понятные процедуры эксплуатации с защитой от ошибок, связанных с человеческим фактором, – важное условие надежной работы любой технической системы, включая СКС. В современных условиях также повышается значимость оперативного выполнения различных процедур. Это и сокращение времени монтажа, и возможность быстрого внесения изменений в инфраструктуру. Для этого необходима типизация (стандартизация) решений – изобретать различные варианты подключения для каждой стойки не стоит.
Существенно сократить время монтажа и внесения изменений помогают претерминированные кабельные сборки, которые в основном и используются в ЦОДах. Применение таких сборок также позволяет гарантировать качество соединений. Сегодня уже почти никто не терминирует и не сваривает оптику на площадке – на производстве это сделать проще, причем качество будет выше, а характеристики более повторяемыми. Определенный запас претерминированных сборок на объекте позволит минимизировать время восстановления.
Для надежного функционирования инфраструктуры важно постоянно отслеживать состояние кабельных соединений. Для этого еще на этапе проектирования надо создать, а потом тщательно вести кабельный журнал. Как показывает опыт, в большинстве случаев специалисты продолжают использовать «старые добрые» таблички Excel. Это простой и достаточно удобный инструмент. Конечно, есть электронные кабельные журналы, есть интеллектуальные системы, позволяющие автоматически фиксировать все отключения/подключения. Но их применение серьезно удорожает проект и далеко не везде оправдано. Скажем, гиперскейлерам, у которых за все время эксплуатации в серверной стойке почти ничего не меняется, такие интеллектуальные СКС точно не нужны.